[IT-инфраструктура, IT-стандарты, Big Data, IT-компании] Монтажный шкаф для ЦОД. Критерии выбора. Часть 1: как определиться с размером?

Автор Сообщение
news_bot ®

Стаж: 6 лет 3 месяца
Сообщений: 27286

Создавать темы news_bot ® написал(а)
24-Мар-2021 16:33

Казалось бы – чего проще: купить монтажный шкаф для дата-центра. Шкаф он и есть шкаф, корпус, дверь и крепежные отверстия. Но на самом деле эта простота, как часто бывает, кажущаяся. И ошибка может стоить компании достаточно дорого. Как среднестатистический пользователь выбирает монтажный шкаф? Чаще всего он действует по наитию без оценки ключевых параметров, ориентируясь на серверные линейки и доверяясь определённому бренду, с которым привык иметь дело. Но для того, чтобы сделать осознанный выбор монтажного шкафа, нужно знать условия его эксплуатации. Эта статья поможет определиться с критериями и свести риски неправильного выбора к минимуму.
Для начала стоит сказать, что мы рассматриваем девятнадцатидюймовый (19”) стандарт размещения оборудования, который разработан Ассоциацией электронной промышленности США (Electronic Industries Association) и называется ANSI/EIA-310D. Этот стандарт определят спецификацию «стандартной» стойки – высоту и ширину монтажного оборудования (российским аналогом ANSI/EIA-310D является «ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры»). Среди ключевых параметров этого стандарта:·        19” (19 дюймов) или 482,6мм – максимальная ширина устанавливаемого оборудования, включая крепежные кронштейны; ·        44,45 мм (один юнит или RU (Rack Unit)) – высота зоны для размещения монтажного оборудования (определенное количество RU); ·        450 мм – расстояние между 19-дюймовыми профилями;·        465 мм – расстояние между крепёжными отверстиями; ·        Форма и расположение крепежных отверстий (три квадрата на каждый RU).Все остальные параметры шкафов производитель определяет самостоятельно.Как определить высоту шкафа? Это зависит от нескольких факторов, прежде всего, какое количество оборудования вам требуется: сколько серверов вы намерены установить в стойке. Также нужно учитывать, позволит ли выбранная высота закатить шкаф в дверной проем шкаф или же придется вносить его на руках. Оптимальные показатели для серверных шкафов: высота 2000 мм для 42U и 2300 мм для 48U. Если взять меньше – есть риск неоптимального использования пространства машзала. Если больше – могут возникнуть проблемы с транспортировкой и обслуживанием: слишком высокий шкаф может ограничить возможность обслуживания верхних юнитов. Как определить ширину шкафа? Любое 19-дюймовое оборудование без проблем устанавливается в шкаф шириной 600 мм. Но если нет ограничений по площади, я бы не стал экономить на этом параметре, так как более широкие шкафы (750 мм и 800 мм) намного удобнее в эксплуатации. Они оставляют достаточно места не только для серверов, но и для кабельных пучков. Так, например, для кроссов и коммутаторов характерна высокая плотность коммутации (свыше 24 портов на 1U), и, если шкаф узкий, – провода туда попросту не влезут. Для такого оборудования больше подойдут шкафы шириной 750-800 мм с боковыми кабельными органайзерами. Аналогичная проблема может возникнуть и в случае размещения в стойке большого количества серверов. Для каждого из них необходимо обеспечить подключение минимум двух силовых и нескольких слаботочных кабелей. Более широкий (или более глубокий) шкаф позволит распределить кабельные пучки вдоль боковой стенки, не превращая внутреннее пространство в непроходимые джунгли. Любая попытка пробраться через силовые «лианы» может привести к обесточиванию серверного оборудования. Как определить глубину шкафа? С глубиной ситуация похожая: чем глубже шкаф, тем он удобнее. Но дело не только в удобстве: если сэкономить на глубине, есть риск, что сервер в него просто не влезет. Стандартная глубина варьируется от 1000 до 1200 мм. Выбирая размер, стоит обращать внимание не на физическую, а на полезную глубину. Полезную глубину принято определять как расстояние между максимально раздвинутыми парами 19-дюймовых профилей. Однако полученные цифры мало коррелируется с реальностью, ведь помимо серверов нужно место для монтажных панелей, для объемных накладок на переднюю панель серверов и USB-ключи, а также сзади – для кабельного коромысла, защищающего коммуникации при выдвижении сервера вперед. При этом надо учитывать, что современное серверное оборудование выходит за пределы стандартных профилей. В идеале при глубине шкафа 1200 мм расстояние между передней и задней парой 19=дюймовых профилей должно составлять не менее 750 мм с установленными монтажными панелями. Выбирайте шкафы с передней дверью максимально выпуклой: это позволит выдвинуть передние профили максимально вперед, не мешая подключению патч-кордов и USB девайсов. В следующей статьей я расскажу о других важных параметрах: несущей способности шкафа, степени перфорации двери, кастомизация и аксессуарах, а также комплектации и поставке.
===========
Источник:
habr.com
===========

Похожие новости: Теги для поиска: #_itinfrastruktura (IT-инфраструктура), #_itstandarty (IT-стандарты), #_big_data, #_itkompanii (IT-компании), #_servernyj_shkaf (серверный шкаф), #_datatsentr (дата-центр), #_tsod (цод), #_itinfrastruktura (
IT-инфраструктура
)
, #_itstandarty (
IT-стандарты
)
, #_big_data, #_itkompanii (
IT-компании
)
Профиль  ЛС 
Показать сообщения:     

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

Текущее время: 02-Июн 17:25
Часовой пояс: UTC + 5