В свете недавнего обсуждения возникла потребность провести измерения и получить численный ответ на вопрос: что лучше? WAGO, винтовые клеммы или скрутки меди с алюминием?
Образцы
Под исследование попали:
- клеммник ТВ-2504L 25 А (производитель не указан)
- клеммник ТВ-1504L 15 А (производитель не указан)
- WAGO 222 20 А (серый)
- WAGO 221 20 А (прозрачный)
- скрутка (чуть меньше 20 мм провода)
- «полиэтиленовый» клеммник 5 А (отсутствует на фотографии)
- целый провод
- скрутка меди с алюминием
- скрутка алюминия с алюминием
Во всех случаях используется одножильный медный провод номинальным сечением 2,5 кв.мм и фактическим 2,3 кв.мм. Да, медь в провода частенько не докладывают (не буду указывать как таких людей следует называть). Недостача выявлена, как измерением диаметра, так и сопротивления провода.
Сечение 2,5 кв.мм выбрано, поскольку, исходя из надписей на корпусе WAGO, это единственное сечение поддерживаемое клеммой.
1,5 кв.мм — слишком тонкий — диаметр 1,4 мм. 4 кв.мм — слишком толстый — 2,3 мм. Такое ограничение дополнительно огорчает тем, что согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, максимальный ток для двухжильного 2,5 кв.мм — 25 А, а клемма только на 20 А.
С алюминиевым проводом возникла проблема. Имеющаяся проволока сечением 6,1 кв.мм, не является эквивалентом меди 2,5 кв.мм по токовой нагрузке (таблицы 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ), что делает невозможным прямое сравнение. По этой причине результаты измерений не включены в итоговую таблицу. Но не страшно. В любом случае, целью опыта была проверка медных соединений, а алюминиевые скрутки добавлены в качестве шок-контента.
Клеммники ТВ используются двумя способами: сквозным — провода зажаты с разных сторон и совместным — оба провода под одной шайбой, но без непосредственного контакта.
Сопротивление
Проще всего охарактеризовать качество электрического соединения его переходным сопротивлением. Для определения оного была собрана следующая «установка»
Здесь виден, недостающий на первом фото, «полиэтиленовый» клеммник.
Сопротивление соединения определяется путём пропускания тока 2,5 А и измерения падения напряжения. Для подключения вольтметра на расстоянии 5 см от входов проводов в клеммники сделаны надрезы в изоляции. Далее в соответствии с законом Ома R=U/2,5.
Для сравнения выполнено измерение сопротивления целого провода длиной 12 см (между точками подключения вольтметра).
Нагрев
Для проверки поведения соединений в практических условиях, было измерено превышение температуры над окружающей средой после трёхчасового пребывания под током 15,5 А. Измерение проводилось термопарой прижатой к жиле провода в точке входа в клеммник. Поскольку у WAGO изоляция провода вставляется в специальные углубления — измерение проводилось внутри корпуса. Скрутка, для правдоподобности, была обмотана синей изолентой — измерение температуры проводилось под изолентой.
«Полиэтиленовый» клеммник появился после разборки установки и в опыт тоже не попал.
Схема установки
Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что вся схема — одно короткое замыкание, включенное в розетку. Но низкое выходное напряжение (0,4 В) и паразитное сопротивление обмоток трансформаторов ограничивают ток до величин менее номинальных.
Практическая реализация схемы
Обратите внимание на кучку горелых предохранителей.
Результаты
R, мОм
T
ТВ-25 прямое
1,3
+10º
ТВ-25 рядом
1,0
+ 9º
ТВ-15 прямое
1,3
+11º
ТВ-15 рядом
1,0
+11º
WAGO 222 (серый)
1,4
+11º
WAGO 221 (прозрачный)
1,4
+12º
cкрутка
1,1
+ 9º
«полиэтиленовый»
1,2
-
провод
1,0
+10º
Разница температур находится на границе разрешения термометра (1º) и мало зависит от сопротивления контактов. Последнее свидетельствует о том, что нагреваются в основном провода, а не места контактов. Похоже, что крупногабаритные клеммники (и скрутки) охлаждают место контакта.
При токе 15 А, существенной разницы между способами соединения нет.
Все экземпляры помещены на хранение в цветочный горшок (без земли) на балконе, где бывает не только сыро, но и мокро, суточный перепад температур около 30º, а годовой — 70º. Если через год не забуду, то исследую вопрос ослабления контакта со временем.
===========
Источник:
habr.com
===========
Похожие новости:
- [Энергия и элементы питания, Транспорт] Аккумуляторы нового поколения помогут электромобилям уехать в пять раз дальше (перевод)
- [Энергия и элементы питания, Космонавтика] На американском сегменте МКС частично отказала система электропитания, отключены часть потребителей
- [Производство и разработка электроники, Энергия и элементы питания, Электроника для начинающих] Это просто бомба-2. Li-Ion — как не взлететь
- [Беспроводные технологии, Гаджеты, Смартфоны, Энергия и элементы питания] 5 наивных вопросов о беспроводной зарядке, которые продолжают задавать
- [IT-инфраструктура, Управление проектами, Энергия и элементы питания, Инженерные системы] «Да будет свет!», или Как мы меняли систему ИБП в ЦОДе в разгар пандемии
- [Энергия и элементы питания, DIY или Сделай сам] Проверь свои клеммники
- [Энергия и элементы питания] Большой ИБП — большие проблемы
- [Научно-популярное, Энергия и элементы питания, Транспорт] Где мой летающий автомобиль? Прогресс и Великая стагнация (перевод)
- [Энергия и элементы питания, DIY или Сделай сам, Экология, Будущее здесь] Солнечная станция. Тепловизионное и электролюминесцентное тестирование своими руками
- [Читальный зал, Научно-популярное, Энергия и элементы питания, Будущее здесь] Как укротить термоядерный синтез и зачем он нам нужен?
Теги для поиска: #_energija_i_elementy_pitanija (Энергия и элементы питания), #_skrutka (скрутка), #_klemmnik (клеммник), #_wago, #_zhloby (жлобы), #_energija_i_elementy_pitanija (
Энергия и элементы питания
)
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 23-Ноя 01:06
Часовой пояс: UTC + 5
Автор | Сообщение |
---|---|
news_bot ®
Стаж: 6 лет 9 месяцев |
|
В свете недавнего обсуждения возникла потребность провести измерения и получить численный ответ на вопрос: что лучше? WAGO, винтовые клеммы или скрутки меди с алюминием? Образцы Под исследование попали:
Во всех случаях используется одножильный медный провод номинальным сечением 2,5 кв.мм и фактическим 2,3 кв.мм. Да, медь в провода частенько не докладывают (не буду указывать как таких людей следует называть). Недостача выявлена, как измерением диаметра, так и сопротивления провода. Сечение 2,5 кв.мм выбрано, поскольку, исходя из надписей на корпусе WAGO, это единственное сечение поддерживаемое клеммой. 1,5 кв.мм — слишком тонкий — диаметр 1,4 мм. 4 кв.мм — слишком толстый — 2,3 мм. Такое ограничение дополнительно огорчает тем, что согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, максимальный ток для двухжильного 2,5 кв.мм — 25 А, а клемма только на 20 А. С алюминиевым проводом возникла проблема. Имеющаяся проволока сечением 6,1 кв.мм, не является эквивалентом меди 2,5 кв.мм по токовой нагрузке (таблицы 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ), что делает невозможным прямое сравнение. По этой причине результаты измерений не включены в итоговую таблицу. Но не страшно. В любом случае, целью опыта была проверка медных соединений, а алюминиевые скрутки добавлены в качестве шок-контента. Клеммники ТВ используются двумя способами: сквозным — провода зажаты с разных сторон и совместным — оба провода под одной шайбой, но без непосредственного контакта. Сопротивление Проще всего охарактеризовать качество электрического соединения его переходным сопротивлением. Для определения оного была собрана следующая «установка» Здесь виден, недостающий на первом фото, «полиэтиленовый» клеммник. Сопротивление соединения определяется путём пропускания тока 2,5 А и измерения падения напряжения. Для подключения вольтметра на расстоянии 5 см от входов проводов в клеммники сделаны надрезы в изоляции. Далее в соответствии с законом Ома R=U/2,5. Для сравнения выполнено измерение сопротивления целого провода длиной 12 см (между точками подключения вольтметра). Нагрев Для проверки поведения соединений в практических условиях, было измерено превышение температуры над окружающей средой после трёхчасового пребывания под током 15,5 А. Измерение проводилось термопарой прижатой к жиле провода в точке входа в клеммник. Поскольку у WAGO изоляция провода вставляется в специальные углубления — измерение проводилось внутри корпуса. Скрутка, для правдоподобности, была обмотана синей изолентой — измерение температуры проводилось под изолентой. «Полиэтиленовый» клеммник появился после разборки установки и в опыт тоже не попал. Схема установки Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что вся схема — одно короткое замыкание, включенное в розетку. Но низкое выходное напряжение (0,4 В) и паразитное сопротивление обмоток трансформаторов ограничивают ток до величин менее номинальных. Практическая реализация схемы Обратите внимание на кучку горелых предохранителей. Результаты R, мОм T ТВ-25 прямое 1,3 +10º ТВ-25 рядом 1,0 + 9º ТВ-15 прямое 1,3 +11º ТВ-15 рядом 1,0 +11º WAGO 222 (серый) 1,4 +11º WAGO 221 (прозрачный) 1,4 +12º cкрутка 1,1 + 9º «полиэтиленовый» 1,2 - провод 1,0 +10º Разница температур находится на границе разрешения термометра (1º) и мало зависит от сопротивления контактов. Последнее свидетельствует о том, что нагреваются в основном провода, а не места контактов. Похоже, что крупногабаритные клеммники (и скрутки) охлаждают место контакта. При токе 15 А, существенной разницы между способами соединения нет. Все экземпляры помещены на хранение в цветочный горшок (без земли) на балконе, где бывает не только сыро, но и мокро, суточный перепад температур около 30º, а годовой — 70º. Если через год не забуду, то исследую вопрос ослабления контакта со временем. =========== Источник: habr.com =========== Похожие новости:
Энергия и элементы питания ) |
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 23-Ноя 01:06
Часовой пояс: UTC + 5