[IT-инфраструктура] Перемещение серверной комнаты
Автор
Сообщение
news_bot ®
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщений: 27286
В процессе деятельности компания по тем или иным причинам может поменять место своей дисклокации. При смене места дислокации необходимо перевезти оборудование серверной комнаты. Практически на всем пространстве СНГ в большей части случаев делается «на авось», без какого-либо продуманного плана. А в процессе переезда выясняется, что не хватает коммутационных шнуров, силовые розетки находятся с другой стороны и длинны шнуров питания не хватает, контур заземления не оборудован и прочие мелочи, которые отнимают время. Ну и деньги. Что-то делать без плана — это во всех случаях очень дорого.
В этой статье изложен алгоритм перемещения серверной комнаты из точки А в точку B, с учетом всех пунктов этого сложного, но увлекательного процесса.
1. Будущая серверная комната.
В этом пункте не буду описывать, какой должна быть серверная комната, где ее лучше располагать и прочие детали, которые описаны в стандарте TIA-569-C.
Для подготовки плана нужна следующая информация:
- план серверной комнаты с указанием размеров
- расположение силовых розеток 220V
- расположение силовых розеток 380V
- наличие контура (провода заземления)
- наличие системы кондиционирования/охлаждения
- наличие системы контроля доступа
- размеры дверного проема
При наличии плана будущей серверной комнаты с размерами есть возможность схематического расположения серверных стоек, коммутационных шкафов и иного оборудования, которое планируется разместить в серверной комнате.
2. Провайдеры (ISP)
Планирование переключения интернет-каналов один из самых важных пунктов подготовки к перемещению серверной комнаты. Необходимо заранее проверить техническую возможность подключения каналов, согласовать с провайдером время и порядок подключения, заранее проложить линии связи в серверную комнату и проверить их работоспособность.
С провайдером связи необходимо согласовать время переноса фиксированных IP-адресов во время переезда.
3. Расположение серверных и коммутационных шкафов
Расположение серверных и коммутационных шкафов необходимо заранее спланировать. Наилучший вариант — нарисовать (пусть даже и от руки) схему расположения серверных шкафов в помещении. На схеме указать:
- место расположения
- размеры шкафов
- схему открывания дверей шкафа
- расположение силовых розеток
- схему прокладки коммутационных шнуров в случае удаленности шкафов более, чем на 2 метра.
- расстояние между стенами и шкафами с каждой стороны
При перемещении этот план поможет без лишних затрат времени разместить серверные шкафы в помещении и приступить к монтажу оборудования.
4. Расположение оборудования в шкафах
Современные программы визуализации позволяют отобразить на схемах все, включая крепеж оборудования. В своей работе использую MS Visio. На схеме расположения оборудования указываются:
- размеры шкафа в юнитах (U)
- схема расположения оборудования
- при необходимости схема коммутации
Очень важно учитывать размеры оборудования на этапе планирования. В практике был такой случай, когда ИБП (источник бесперебойного питания) не поместился в коммутационный шкаф по причине несоответствия размеров. Шкаф был глубиной 800 мм, ИБП — 1000 мм.
5.Лист коммутации
Один из самых важных пунктов подготовки. Лист коммутации позволит вам значительно сократить время запуска серверной комнаты после перемещения. Ниже приведен шаблон, который используется нами постоянно — при переездах серверных комнат, при наведении порядка в коммутационном шкафу и в повседневной деятельности. Согласитесь, что иметь под рукой схему подключения кабелей удобно.
6.Риски и пути их снижения
Несомненно, перемещение серверной комнаты, и даже одного сервера — это всегда риск. Начиная от статического электричества, и заканчивая повреждениями при транспортировке или погрузочно-разгрузочных работах. На этот случай необходимо составить таблицу возможных рисков, путей их уменьшения и обязательно аварийный план восстановления. Путем уменьшения рисков в первую очередь служит наличие актуальных резервных копий и их проверки на консистентность (целостность) непоредственно перед началом работ.
7. Временной график
Часто время на перемещение серверной комнаты ограничено. В процессе планирования необходимо составит график, где будут указаны следующие параметры:
- время на подготовительные работы
- время на отключение электропитания
- время на демонтаж оборудования
- время на упаковку и транспортировку
- время на монтаж оборудования
- время на коммутацию
- время на проверку перед запуском
- время на проверку после запуска
- время окончания работ
Каждый пункт желательно детально расписать и назначить ответственного за тот или иной этап работ. Четкий график позволит сократить ненужные действия и красиво и органично выполнить работы.
8. Демонтаж оборудования
Перед началом работ по демонтажу оборудования необходимо провести инструктаж по соблюдению ТБ (техники безопасности) при проведении работ для всех вовлеченных лиц, включая водителей траспортных средств, которым будет поручена перевозка оборудования. Основная мысль, которую нужно донести до участников процесса — всегда есть время выполнить работу безопасно.
После проведения инструктажа по ТБ ответственное лицо обесточивает оборудование от сети электропитания. После дополнительной проверки на отсутствие электропитания начинается демонтаж оборудования.
В первую очередь отключаются силовые кабели. После отключения всех силовых кабелей настает очередь коммутационных шнуров. Нет никакой необходимости маркировать коммутационные шнуры при наличии заранее подготовленной таблицы коммутации.
Затем начинается демонтаж оборудования. Демонтируемое оборудование выносится за пределы серверной комнаты, чтобы не создавать неудобств в ограниченном пространстве.
Серверные и коммутационные шкафы выносятся в последнюю очередь.
9. Упаковка и траспортировка
Все демонтированное оборудование упаковывается специальной пленкой и укладывается в подготовленные коробки для перевозки. Системы хранения данных и серверы пакуются более тщательно, потому как накопители довольно чувствительны к вибрации и ударам. Коммуникационное оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа и их контроллеры) допускается укладывать вместе, предварительно обернув их упаковочной пленкой.
В автомобиль оборудование укладывается в порядке разгрузки — по принципу первым загрузил-последним выгрузил. Так серверные и коммутационные шкафы загружают в первую очередь.
После прибытия оборудования на место установки, оборудование разгружается и укладывается возле серверной комнаты в порядке его последующего монтажа.
Серверные и коммутационные шкафы устанавливаются в заранее определенное место, выравниваются. Шкафы подключаются к контуру (проводнику) заземления.
10. Монтаж оборудования
Монтаж оборудования в серверные и коммутационные шкафы производиться в обратном порядке согласно схемы. Из практики оборудование устанавливается снизу вверх. Монтаж производится без спешки, аккуратно и осторожно.
11. Коммутация
Один из самых сложных этапов монтажа. Коммутацию оборудования необходимо проводить согласно подготовленному листу коммутации. До начала коммутации желательно подготовить коммутационные шнуры, сгруппировав их по длине. Коммутационные шнуры нужно укладывать аккуратно и сразу, не оставляя наведение порядка «на потом». На этот этап работы выделяется не менее 2 часов.
После завершения коммутации к оборудованию подключаются силовые кабели питания.
12. Запуск
Перед запуском проверить визуально и физически подключение силовых кабелей, так как непрочный контакт может послужить причиной выхода оборудования или его компонентов из строя. Проверить подключение контура/проводника заземления. После проверки включается ИБП (при наличии) или автомат на распределительном щите.
После подачи электропитания визуально проверяется запуск оборудования.
13. Проверочный список (check-list)
После подачи электропитания и загрузки серверов и иного оборудования ответственное лицо проверяет доступность систем и сервисов, каналов связи и прочих элементов информационной системы.
Хорошей практикой служит наличие проверочного списка (check-list), где будут указаны системы и параметры для проверки после запуска оборудования.
14. Включение системы охлаждения
После окончательной проверки не забудьте включить систему охлаждения, чтобы среди ночи не ехать в офис после уведомления системы мониторинга о превышении температуры воздуха в серверном помещении.
Подготовка четкого плана перемещения серверной комнаты позволит вам выполнить работы красиво и без спешки, принеся вам моральное удовлетворение от сделанного. Та же работа без плана, на авось — принесет вам много стресса, беспокойства и недовольство начальства. Выбор за вами
Берегите себя.
===========
Источник:
habr.com
===========
Похожие новости:
- [IT-инфраструктура, Космонавтика, Будущее здесь, IT-компании] Великобритания стала конкурентом Starlink Илона Маска, купив часть активов OneWeb
- [Информационная безопасность] «Одной канарейки мало»: у VPN-сервисов все чаще запрашивают пользовательские данные
- [Open source] Переведут ли госсофт на open source технологии — возможности для развития этого тренда в США
- [IT-инфраструктура, Облачные сервисы] Архитектура и стоимость простого бессерверного веб-приложения Amazon Web Services
- [IT-инфраструктура, Хранение данных] «Зеленый тренд» в мире дата-центров — почему это становится популярным?
- [IT-инфраструктура] Централизованный фаервол Rambler Group
- [Системное администрирование, IT-инфраструктура, Алгоритмы, Машинное обучение] Действительно ли полезен ML для снижения шума от алертов? Изучаем на примере одного метода
- [Информационная безопасность, IT-инфраструктура, Удалённая работа] Виртуализация USB устройств в сетях
- [Системное администрирование, IT-инфраструктура, Help Desk Software, CRM-системы, Service Desk] Как выбрать Service Desk для управления мобильными сотрудниками? И на что обратить внимание при внедрении?
- [IT-инфраструктура, Карьера в IT-индустрии, IT-компании] Следуй за солнцем: как устроена IT-поддержка в Mars
Теги для поиска: #_itinfrastruktura (IT-инфраструктура), #_pereezd_servernoj_komnaty (переезд серверной комнаты), #_itinfrastruktura (
IT-инфраструктура
)
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 22-Ноя 18:08
Часовой пояс: UTC + 5
Автор | Сообщение |
---|---|
news_bot ®
Стаж: 6 лет 9 месяцев |
|
В процессе деятельности компания по тем или иным причинам может поменять место своей дисклокации. При смене места дислокации необходимо перевезти оборудование серверной комнаты. Практически на всем пространстве СНГ в большей части случаев делается «на авось», без какого-либо продуманного плана. А в процессе переезда выясняется, что не хватает коммутационных шнуров, силовые розетки находятся с другой стороны и длинны шнуров питания не хватает, контур заземления не оборудован и прочие мелочи, которые отнимают время. Ну и деньги. Что-то делать без плана — это во всех случаях очень дорого. В этой статье изложен алгоритм перемещения серверной комнаты из точки А в точку B, с учетом всех пунктов этого сложного, но увлекательного процесса. 1. Будущая серверная комната. В этом пункте не буду описывать, какой должна быть серверная комната, где ее лучше располагать и прочие детали, которые описаны в стандарте TIA-569-C. Для подготовки плана нужна следующая информация:
При наличии плана будущей серверной комнаты с размерами есть возможность схематического расположения серверных стоек, коммутационных шкафов и иного оборудования, которое планируется разместить в серверной комнате. 2. Провайдеры (ISP) Планирование переключения интернет-каналов один из самых важных пунктов подготовки к перемещению серверной комнаты. Необходимо заранее проверить техническую возможность подключения каналов, согласовать с провайдером время и порядок подключения, заранее проложить линии связи в серверную комнату и проверить их работоспособность. С провайдером связи необходимо согласовать время переноса фиксированных IP-адресов во время переезда. 3. Расположение серверных и коммутационных шкафов Расположение серверных и коммутационных шкафов необходимо заранее спланировать. Наилучший вариант — нарисовать (пусть даже и от руки) схему расположения серверных шкафов в помещении. На схеме указать:
При перемещении этот план поможет без лишних затрат времени разместить серверные шкафы в помещении и приступить к монтажу оборудования. 4. Расположение оборудования в шкафах Современные программы визуализации позволяют отобразить на схемах все, включая крепеж оборудования. В своей работе использую MS Visio. На схеме расположения оборудования указываются:
Очень важно учитывать размеры оборудования на этапе планирования. В практике был такой случай, когда ИБП (источник бесперебойного питания) не поместился в коммутационный шкаф по причине несоответствия размеров. Шкаф был глубиной 800 мм, ИБП — 1000 мм. 5.Лист коммутации Один из самых важных пунктов подготовки. Лист коммутации позволит вам значительно сократить время запуска серверной комнаты после перемещения. Ниже приведен шаблон, который используется нами постоянно — при переездах серверных комнат, при наведении порядка в коммутационном шкафу и в повседневной деятельности. Согласитесь, что иметь под рукой схему подключения кабелей удобно. 6.Риски и пути их снижения Несомненно, перемещение серверной комнаты, и даже одного сервера — это всегда риск. Начиная от статического электричества, и заканчивая повреждениями при транспортировке или погрузочно-разгрузочных работах. На этот случай необходимо составить таблицу возможных рисков, путей их уменьшения и обязательно аварийный план восстановления. Путем уменьшения рисков в первую очередь служит наличие актуальных резервных копий и их проверки на консистентность (целостность) непоредственно перед началом работ. 7. Временной график Часто время на перемещение серверной комнаты ограничено. В процессе планирования необходимо составит график, где будут указаны следующие параметры:
Каждый пункт желательно детально расписать и назначить ответственного за тот или иной этап работ. Четкий график позволит сократить ненужные действия и красиво и органично выполнить работы. 8. Демонтаж оборудования Перед началом работ по демонтажу оборудования необходимо провести инструктаж по соблюдению ТБ (техники безопасности) при проведении работ для всех вовлеченных лиц, включая водителей траспортных средств, которым будет поручена перевозка оборудования. Основная мысль, которую нужно донести до участников процесса — всегда есть время выполнить работу безопасно. После проведения инструктажа по ТБ ответственное лицо обесточивает оборудование от сети электропитания. После дополнительной проверки на отсутствие электропитания начинается демонтаж оборудования. В первую очередь отключаются силовые кабели. После отключения всех силовых кабелей настает очередь коммутационных шнуров. Нет никакой необходимости маркировать коммутационные шнуры при наличии заранее подготовленной таблицы коммутации. Затем начинается демонтаж оборудования. Демонтируемое оборудование выносится за пределы серверной комнаты, чтобы не создавать неудобств в ограниченном пространстве. Серверные и коммутационные шкафы выносятся в последнюю очередь. 9. Упаковка и траспортировка Все демонтированное оборудование упаковывается специальной пленкой и укладывается в подготовленные коробки для перевозки. Системы хранения данных и серверы пакуются более тщательно, потому как накопители довольно чувствительны к вибрации и ударам. Коммуникационное оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа и их контроллеры) допускается укладывать вместе, предварительно обернув их упаковочной пленкой. В автомобиль оборудование укладывается в порядке разгрузки — по принципу первым загрузил-последним выгрузил. Так серверные и коммутационные шкафы загружают в первую очередь. После прибытия оборудования на место установки, оборудование разгружается и укладывается возле серверной комнаты в порядке его последующего монтажа. Серверные и коммутационные шкафы устанавливаются в заранее определенное место, выравниваются. Шкафы подключаются к контуру (проводнику) заземления. 10. Монтаж оборудования Монтаж оборудования в серверные и коммутационные шкафы производиться в обратном порядке согласно схемы. Из практики оборудование устанавливается снизу вверх. Монтаж производится без спешки, аккуратно и осторожно. 11. Коммутация Один из самых сложных этапов монтажа. Коммутацию оборудования необходимо проводить согласно подготовленному листу коммутации. До начала коммутации желательно подготовить коммутационные шнуры, сгруппировав их по длине. Коммутационные шнуры нужно укладывать аккуратно и сразу, не оставляя наведение порядка «на потом». На этот этап работы выделяется не менее 2 часов. После завершения коммутации к оборудованию подключаются силовые кабели питания. 12. Запуск Перед запуском проверить визуально и физически подключение силовых кабелей, так как непрочный контакт может послужить причиной выхода оборудования или его компонентов из строя. Проверить подключение контура/проводника заземления. После проверки включается ИБП (при наличии) или автомат на распределительном щите. После подачи электропитания визуально проверяется запуск оборудования. 13. Проверочный список (check-list) После подачи электропитания и загрузки серверов и иного оборудования ответственное лицо проверяет доступность систем и сервисов, каналов связи и прочих элементов информационной системы. Хорошей практикой служит наличие проверочного списка (check-list), где будут указаны системы и параметры для проверки после запуска оборудования. 14. Включение системы охлаждения После окончательной проверки не забудьте включить систему охлаждения, чтобы среди ночи не ехать в офис после уведомления системы мониторинга о превышении температуры воздуха в серверном помещении. Подготовка четкого плана перемещения серверной комнаты позволит вам выполнить работы красиво и без спешки, принеся вам моральное удовлетворение от сделанного. Та же работа без плана, на авось — принесет вам много стресса, беспокойства и недовольство начальства. Выбор за вами Берегите себя. =========== Источник: habr.com =========== Похожие новости:
IT-инфраструктура ) |
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 22-Ноя 18:08