[IT-инфраструктура, IT-стандарты, Инженерные системы] Дата-центры высшего уровня: отвечаем на часто задаваемые вопросы про Tier IV

Автор Сообщение
news_bot ®

Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщений: 27286

Создавать темы news_bot ® написал(а)
06-Авг-2020 14:31

Неделю назад мы рассказали о планах строительства нового дата-центра Tier IV и сразу получили несколько вопросов про этот уровень в классификации Uptime Institute. Из обсуждений в чатах получился полноценный FAQ. Так что сегодня развею самые живучие слухи про Tier IV и немного расскажу, какие требования Uptime Institute мы учитываем в проекте нового дата-центра. 

Что значит «максимально возможный уровень», придумали что-то новенькое?Стандартам от Uptime Institute уже больше 25 лет. Столько времени существует  система классификации Tier
Сертификация дата-центров на уровни Tier проходит по нескольким программам:
  • Сертификация проектной документации (Design Documents) —  аудиторы проверяют пакет проектных документов по основным инженерным системам: кондиционирование, энергоснабжение. Также изучают документы по смежным системам, например, топливоснабжению. 
  • Сертификация построенного ЦОД (Constructed Facility) — здесь смотрят на соответствие построенного дата-центра сертифицированному проекту и проверяют инженерные системы при полной проектной нагрузке. Когда клиентского ИТ-оборудования еще нет, нагрузку имитируем тепловыми пушками.
    Этот уровень сдают только после Design. 
  • Сертификация эксплуатационной устойчивости (Operational Sustainability) — тут идет комплексная оценка эксплуатационных практик. Как именно это происходит, мы уже подробно рассказывали.
    Для сертификации по этой программе нужно сначала сдать Design и Facility. 

Еще есть программа Management&Operations для проверки эксплуатации. Но это не сертификация, а аудит дата-центра, так что подробно останавливаться не будем. 
Уровень дата-центра закладывается еще на этапе концепции и проектирования. Поэтому мы начинаем готовиться к сертификации на Tier IV на этапе проектирования здания, еще до проектирования инженерных систем.
Почему мы так много говорим про стандарты Tier?Система Tier содержит список требований к дата-центрам разных уровней. Но там нет конкретных объяснений, как это сделать, только требования к надежности инфраструктуры. Uptime Institute пишет: 
«стандарты Tiers приветствуют инновационные инженерные решения и признают, что все центры обработки данных непохожи друг на друга»

А значит, есть несколько вариантов, как соблюсти требования. 
Мы в DataLine занимаемся практической стороной: честно смотрим на лучшие европейские ЦОДы, берем лучшие практики, с осторожностью пробуем новое и применяем это в проектировании своих дата-центров. Делимся опытом, в том числе в наших Университетах
Вот такой опыт сертификации по стандартам Uptime Institute у нас накопился:
  • 2014 год — прошли аудит Management&Operations. 
  • 2015 год — дата-центр NORD-4 получил сертификат Design.
  • 2016 год — сертифицировали NORD-4 на Facility.
  • 2018 год — у NORD-4 появился сертификат Operational Sustainability.
  • 2020 год — NORD-4 подтвердил сертификат Operational Sustainability.

Что дальше:
  • 2020 год — совместно с «Ростелеком-ЦОД» начали строительство дата-центра в Остаповском проезде и его подготовку  к сертификации на Tier IV.
  • 2020 год — во втором полугодии планируем сдать в Uptime Institute проект NORD-5.
  • 2021 год — планируем сертифицировать NORD-5 на Tier III по программе Facility.

Так что в практике применения стандартов всегда есть что обсудить, будем рады поговорить в нашей Салатовой телеге
В чем основное отличие уровней?Я уже немного рассказывал про схемы резервирования, характерные для разных Tier. 
Посмотрим на сравнительную таблицу в стандарте:

Вот так уровни отличаются по минимальному числу активных компонентов, поддерживающих нагрузку (их обозначают той самой буквой N):
  • Tier I — используется N — минимальное количество оборудования для работы ЦОД, то есть резерва нет.
  • Tier II — инженерное оборудование резервируется по схеме N+1.
  • Tier III — по схеме N+1 резервируется инженерное оборудование и пути дистрибуции: кабели питания, трассы, трубопроводы. 
  • Tier IV — если случается единичный отказ любого оборудования, все равно остается N активных компонентов. 

Но дело не только в «энках», особенно в случае с Tier IV. Главное отличие Tier IV — это единственный уровень с отказоустойчивостью. Он так и называется: Fault tolerant infrastructure. Также для него обязательны секционирование (или компартментализация, очень уж мне нравится это слово) и непрерывное охлаждение. Ниже посмотрим, что это значит.
Tier IV отличается от Tier III схемой резервирования оборудования 2(N+1)?Как мы видим, никакая конкретная схема резервирования для Tier IV не указана. Как добиться N после любого отказа, каждый ЦОД решает сам. Раньше многие понимали требования Tier IV слишком буквально и предлагали сложные схемы наподобие 2N+1 или 2(N+1), чтобы уж наверняка избежать отказов. Но на практике это не обязательно. 
Что такое отказоустойчивость в Tier IV? Чем отличается от Tier III?В дата-центре Tier III мы допускаем ситуации отказа, где сотрудники должны вмешаться и переключиться вручную между резервными элементами.
В Tier IV такие переключения отсутствуют или происходят автоматически. 
Что такое непрерывное охлаждение в Tier IV?Tier III формально допускает несильное повышение температуры в машзале, когда происходит отказ оборудования и мы переключаемся между основным и резервным кондиционером или чиллером.
В Tier IV за этим следят гораздо жестче. Уже на этапе проектирования нужно обязательно предоставить расчеты скорости повышения температуры и доказать, что даже теоретически в машзале не станет жарче. 
Что значит «в Tier IV системы не только зарезервированы, но и защищены от физического воздействия»? В чем отличие от Tier III?На четвертом уровне должно быть обязательное «секционирование», или «компартментализация» путей дистрибуции. Для выполнения этого требования дата-центру нужно продумать такую схему, чтобы пути дистрибуции проходили в разных помещениях или в закрытых огнезащищенных коробах. Встречаться они будут только в машинном зале. При этом должна оставаться возможность их обслуживания и замены. 
Если мы выполним это требование, то физическое воздействие нам не страшно: даже если молоток упадет на кабель, у нас в отдельном месте сохранятся все пути дистрибуции к оборудованию. 
А если случится пожар? Все инженерное оборудование и все трассы у нас расположены в отдельных помещениях или защищенных коробах. Значит, при возгорании одной трассы теряется только резерв, без нарушения работы ИТ-оборудования.
А если упадет метеорит?Наша страна настолько сурова, что иногда случается и такое. Но все-таки ЦОД — не военный объект, чтобы защищаться от подобных аварий. Очень жаль, но система Tier не рассматривает защиту от всемирного потопа, вторжения инопланетян или захвата власти рептилоидами. 
Tier IV — это в 2 раза дороже?Да, где-то может получиться и дороже. Но при должном подходе можно сэкономить без потери качества. 
Для нас это первый опыт с Tier IV. Немного страшно, но мы движемся в этом направлении. Как только появятся новости, будем рады рассказать подробнее. 
===========
Источник:
habr.com
===========

Похожие новости: Теги для поиска: #_itinfrastruktura (IT-инфраструктура), #_itstandarty (IT-стандарты), #_inzhenernye_sistemy (Инженерные системы), #_tier_iv, #_uptime_institute, #_tsod (цод), #_rezervirovanie (резервирование), #_standart (стандарт), #_tier, #_otkazoustojchivost (отказоустойчивость), #_blog_kompanii_dataline (
Блог компании DataLine
)
, #_itinfrastruktura (
IT-инфраструктура
)
, #_itstandarty (
IT-стандарты
)
, #_inzhenernye_sistemy (
Инженерные системы
)
Профиль  ЛС 
Показать сообщения:     

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

Текущее время: 22-Ноя 20:34
Часовой пояс: UTC + 5