Варианты систем изолирования, рассмотренные в первых двух частях, больше подходят для использования в зданиях, которые изначально не были предназначены для функционирования в качестве ЦОД. Каждый из них имеет определенные ограничения на масштабирование: это либо цена, либо производительность на стойку. Новые высокопроизводительные дата-центры требуют других – модернизированных решений что, в свою очередь обуславливает особенности подходов к строительству помещений под ЦОД.

Горячий коридор
Принцип действия: холодный поток подается в общий объем машзала, горячий поток удаляется с помощью вытяжного короба.
Установка стоек: шкафы установлены рядами тыльной частью друг к другу. Холодный поток может поступать через фальшпол, либо выдуваться кондиционерами прямо в общий объем зала. Горячий воздух выбрасывается через вытяжной короб в пленум (пространство за фальшпотолком) и поступает обратно в кондиционеры.
Плюсы:
  • обеспечивается плотное расположение шкафов в помещении,
  • возможно построение системы холодоснабжения как на базе обычных шкафных кондиционеров, так и с использованием систем типа Kyoto Cooling для достижения требуемой энергоэффективности,
  • легко масштабируется в рамках не только одного, но и нескольких коридоров,
  • комфортное нахождение персонала в помещении.

Минусы: к помещению выдвигаются специальные требования, реализация которых возможна только на стадии строительства здания.
Конструктивные особенности:
  • требуется помещение с высоким потолком и возможностью создания выделенного пленума под удаление горячего воздуха,
  • контейнер изолируется по внешнему периметру коридора,
  • в шкафах необходима изоляция переднего фронта и воздушная заслонка, а также изоляция всех крыш,
  • для торцевых шкафов коридора нужна изоляция боковых сторон шкафа и цоколя по внешнему периметру,
  • для вытяжного короба требуется изолированное прилегание к верхнему пленуму.

Кому подходит: средним и крупным машзалам с высокой нагрузкой (до 10 кВт на стойку).
Изоляция горячего коридора
Принцип действия: холодный поток может поступать через фальшпол либо выдуваться кондиционерами прямо в общий объем зала. Горячий воздух удаляется с помощью вытяжного вертикального короба, установленного на шкафу. Он выбрасывается через короб в пленум и поступает обратно в кондиционеры.
Установка стоек: шкафы могут быть установлены в произвольном порядке, но для оптимизации пространства машзала обычно ставятся рядами.
Плюсы:
  • решение легко масштабируется в рамках как одного, так и нескольких коридоров,
  • комфортное нахождение персонала в помещении.

Минусы:
  • требуются специализированные серверные шкафы,
  • серверное помещение должно быть достаточно высоким для организации верхнего пленума.

Конструктивные особенности:
  • серверные шкафы должны быть достаточной глубины для устройства горячей зоны в задней части шкафа и с возможностью установки воздуховодов,
  • помещение должно предусматривать пленум для возврата горячего воздуха в кондиционеры.

Кому подходит: средним и крупным машзалам с высокой нагрузкой (до 10 кВт на стойку).
Холодный коридор
Принцип действия: холодный поток подается в закрытый коридор через вертикальный короб, установленный на шкафу. Горячий воздух выбрасывается в общий объем зала и поступает обратно в кондиционеры. Это решение используется в случае установки холодильных машин над машзалом для минимизации пути воздушного потока.
Установка стоек: шкафы установлены рядами фронтальной стороной друг к другу.
Плюсы:
  • обеспечивается плотное расположение шкафов в помещении,
  • удобно при подаче холодного потока сверху,
  • решение легко масштабируется в рамках как одного, так и нескольких коридоров.

Минусы:
  • к помещению выдвигаются специальные требования, реализация которых возможна только на стадии строительства,
  • некомфортное нахождение персонала в помещении
.
Конструктивные особенности:
  • требуется помещение с высоким потолком и возможностью создания выделенного пленума под холодный поток,
  • контейнер изолируется по внутреннему периметру коридора,
  • в шкафах необходима изоляция переднего фронта и воздушная заслонка,
  • для вертикального короба требуется изолированное прилегание к верхнему пленуму
.
Кому подходит: средним и крупным машзалам с высокой нагрузкой (до 10 кВт на стойку).
===========
Источник:
habr.com
===========

Похожие новости: Теги для поиска: #_itkompanii (IT-компании), #_itstandarty (IT-стандарты), #_c3_solutions, #_sistemy_izoljatsii_koridorov (системы изоляции коридоров), #_bazy_dannyh (базы данных), #_data_center, #_dc, #_itkompanii (
IT-компании
)
, #_itstandarty (
IT-стандарты
)
Профиль  ЛС 
Показать сообщения:     

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы

Текущее время: 22-Ноя 13:21
Часовой пояс: UTC + 5