[IT-инфраструктура, IT-компании] Системы изоляции воздушных коридоров ЦОД. Часть 2. Холодные и горячие коридоры. Какой изолируем?
Автор
Сообщение
news_bot ®
Стаж: 6 лет 11 месяцев
Сообщений: 27286
Существует два варианта установки системы контейнеризации в уже работающем машзале (про установку систем изолирования в строящихся машзалах расскажу в следующей части). В первом случае изолируем холодный, а во втором – горячий коридор. Каждый из вариантов имеет свои особенности, плюсы и минусы.
Изоляция холодного коридора
Принцип действия: для подачи холодного потока воздуха в коридор используются перфорированные плиты, установленные перед передней дверью шкафа. Горячий воздух «выплескивается» в общий объем помещения.
Установка стоек: для изоляции холодного коридора шкафные кондиционеры располагаются по периметру помещения и выдувают холодный поток воздуха под фальшпол. При этом монтажные шкафы стоят в ряд лицом друг к другу.
Плюсы:
- относительно невысокая стоимость,
- простота масштабирования: шкафной кондиционер можно установить в любое свободное место по периметру машзала.
Минусы:
- сложность масштабирования: в рамках нескольких коридоров могут возникнуть проблемы с равномерностью подачи воздуха в разные ряды,
- в случае с высоконагруженным оборудованием сложно увеличить локальную подачу холодного потока, поскольку для этого нужно устанавливать дополнительные перфорированные плиты фальшпола,
- не самые комфортные условия работы персонала в силу того, что все помещение находится в горячей зоне.
Конструктивные особенности:
- нужен дополнительный запас по высоте для установки фальшпола и дополнительная площадь для установки пандуса на входе,
- так как контейнер изолируется по внутреннему периметру коридора, в стойках необходима изоляция переднего фронта и заглушка-цоколь под стойку спереди.
Кому подходит: небольшим серверным помещениям, либо машзалам с невысокой нагрузкой (до 5 кВт на стойку).
Горячий коридор
Принцип действия: в случае изоляции горячего коридора используются межрядные кондиционеры, выдувающие холодный поток в общий объем помещения.
Установка стоек: шкафы устанавливаются рядами, тыльной стороной друг к другу. При этом кондиционеры устанавливаются в один ряд со шкафами для того, чтобы минимизировать длину воздушного потока и тем самым повысить производительность системы холодоснабжения. Горячий воздух выбрасывается в закрытый контейнер и потом поступает обратно в кондиционер.
Плюсы:
- надежное, производительное решение, которое может использоваться с высоконагруженными стойками, а также в помещениях с низким потолком, поскольку для его установки не нужен ни фальшпол, ни верхний пленум,
- легкая масштабируемость в силу того, что каждый коридор является независимым,
- комфортное нахождение персонала в помещении.
Минусы:
- цена: в данном варианте нужно больше кондиционеров, при этом для каждого контейнера необходим свой резервный кондиционер,
- межрядные кондиционеры занимают место, которое можно было бы использоваться под серверные шкафы,
- сложности масштабирования: добавление кондиционеров возможно, только если заранее предусмотрены дополнительные точки подключения
.
Конструктивные особенности:
- помещение не требует дополнительного запаса по высоте,
- сам контейнер изолируется по внешнему периметру коридора,
- в шкафах необходимы изоляция переднего фронта и заглушка-цоколь, а также изоляция всех крыш шкафов,
- для торцевых шкафов коридора нужна изоляция боковых сторон шкафа и цоколя по внешнему периметру.
Кому подходит: небольшим и средним серверных помещений с высокой нагрузкой (до 10 кВт на стойку).
Частный случай: системы контейнеризации шкафов с закрытым контуром охлаждения.
Принцип действия: кондиционеры устанавливаются рядом со шкафами или внутри них, образуя единые закрытые горячие и холодные зоны. Воздухообмен при этом происходит внутри шкафа (или небольшой группы шкафов).
Плюсы:
- высокопроизводительное решение, которое применяется с нагруженными стойками или в помещении, не предназначенном для размещения ИТ-оборудования (контейнер выполняет также функцию защитной оболочки для ИТ оборудования),
- может использоваться в помещениях с низким потолком.
Минусы:
- высокая стоимость решения исключает возможность массового размещения шкафов,
- ограниченная возможность масштабирования: для обеспечения резервирования для каждого комплекта требуется отдельный кондиционер,
- усложнение системы пожаротушения: каждый закрытый шкаф превращается в отдельный отсек, нуждающийся в своем наборе датчиков мониторинга и в локальной системе для пожаротушения.
Конструктивные особенности:
помещение не требует дополнительного запаса по высоте,
конструктив шкафа предусматривает полностью закрытый контур, в том числе, с возможностью защиты по IP.
Кому подходит: тем, кому необходимо размещение высоконагруженных вычислительных комплексов (до 20 кВт на стойку).
===========
Источник:
habr.com
===========
Похожие новости:
- [Swift, Разработка под iOS, Тестирование мобильных приложений] Apple WWDC 2020: что нового в тестировании iOS
- [IT-инфраструктура, Будущее здесь, Космонавтика, Финансы в IT] OneWeb будет жить: Великобритания выкупает 20% компании за $500 млн
- [IT-компании, Социальные сети и сообщества, Терминология IT] Разработчики Twitter меняют в коде термины blacklist, whitelist и другие на нейтральные названия
- [IT-инфраструктура, IT-компании] Как интегрироваться с тысячами интернет-магазинов без армии разработчиков
- [Asterisk, IT-инфраструктура, Сетевое оборудование, Сетевые технологии] Сброс настроек и принудительное обновление прошивки телефонов Snom
- [IT-компании, Научно-популярное] Яндекс объявил лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича за 2020 год
- [IT-компании, Игры и игровые приставки, Киберпанк] Bethesda объявила о создании сериала по мотивам Fallout
- [IT-инфраструктура, Платежные системы, Разработка под e-commerce, Финансы в IT] Токенизация карт в E-commerce: что это такое и как работает?
- [IT-инфраструктура, ReactJS, Планшеты, Разработка мобильных приложений] «Сим-сим, откройся!»: доступ в ЦОД без бумажных журналов
- [IT-компании, История IT, Компьютерное железо, Процессоры, Старое железо] Жизненный цикл: как Apple отказалась от PowerPC в пользу Intel (перевод)
Теги для поиска: #_itinfrastruktura (IT-инфраструктура), #_itkompanii (IT-компании), #_c3solutions, #_dc, #_data_center, #_izoljatsija_koridorov (изоляция коридоров), #_itinfrastruktura (
IT-инфраструктура
), #_itkompanii (
IT-компании
)
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 31-Янв 03:52
Часовой пояс: UTC + 5
Автор | Сообщение |
---|---|
news_bot ®
Стаж: 6 лет 11 месяцев |
|
Существует два варианта установки системы контейнеризации в уже работающем машзале (про установку систем изолирования в строящихся машзалах расскажу в следующей части). В первом случае изолируем холодный, а во втором – горячий коридор. Каждый из вариантов имеет свои особенности, плюсы и минусы. Изоляция холодного коридора Принцип действия: для подачи холодного потока воздуха в коридор используются перфорированные плиты, установленные перед передней дверью шкафа. Горячий воздух «выплескивается» в общий объем помещения. Установка стоек: для изоляции холодного коридора шкафные кондиционеры располагаются по периметру помещения и выдувают холодный поток воздуха под фальшпол. При этом монтажные шкафы стоят в ряд лицом друг к другу. Плюсы:
Минусы:
Конструктивные особенности:
Кому подходит: небольшим серверным помещениям, либо машзалам с невысокой нагрузкой (до 5 кВт на стойку). Горячий коридор Принцип действия: в случае изоляции горячего коридора используются межрядные кондиционеры, выдувающие холодный поток в общий объем помещения. Установка стоек: шкафы устанавливаются рядами, тыльной стороной друг к другу. При этом кондиционеры устанавливаются в один ряд со шкафами для того, чтобы минимизировать длину воздушного потока и тем самым повысить производительность системы холодоснабжения. Горячий воздух выбрасывается в закрытый контейнер и потом поступает обратно в кондиционер. Плюсы:
Минусы:
Конструктивные особенности:
Кому подходит: небольшим и средним серверных помещений с высокой нагрузкой (до 10 кВт на стойку). Частный случай: системы контейнеризации шкафов с закрытым контуром охлаждения. Принцип действия: кондиционеры устанавливаются рядом со шкафами или внутри них, образуя единые закрытые горячие и холодные зоны. Воздухообмен при этом происходит внутри шкафа (или небольшой группы шкафов). Плюсы:
Минусы:
Конструктивные особенности: помещение не требует дополнительного запаса по высоте, конструктив шкафа предусматривает полностью закрытый контур, в том числе, с возможностью защиты по IP. Кому подходит: тем, кому необходимо размещение высоконагруженных вычислительных комплексов (до 20 кВт на стойку). =========== Источник: habr.com =========== Похожие новости:
IT-инфраструктура ), #_itkompanii ( IT-компании ) |
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 31-Янв 03:52
Часовой пояс: UTC + 5